    (Công ty cong tu dong hcm - https://baophuc.vn)
    Bộ điều khiển tụ bù Mikro là một thiết bị khá quen thuộc với người dùng trong ngành điện. Tuy nhiên bất kỳ thiết bị máy móc nào cũng sẽ gặp phải một số lỗi trong quá trình sử dụng. Bài viết này của Điện Châu Á sẽ chia sẻ đến bạn các lỗi của bộ điều khiển tụ bù Mikro và cách khắc phục nó.

    Đặc tính kỹ thuật của bộ điều khiển tụ bù Mikro

    - Có tích hợp bộ xử lý đóng cắt thông minh

    - Có chức năng tự động điều chỉnh hệ số C/K và số cấp định mức

    - Lập trình độ nhạy

    - Có thể tự động đổi cực tính của biến dòng

    - Hiển thị các thông số: Dòng điện, tổng sóng THD của dòng điện, hệ số công suất cos(phi).

    - Báo động thiếu áp, quá áp, bù thiếu, bù lố, THD quá ngưỡng

    - Lập trình báo động và điều khiển quạt

    - Tương thích với IEC 61000 – 6 – 2

    - Cách sử dụng thân thiện với môi trường

    Các lỗi của bộ điều khiển tụ bù Mikro và cách khắc phục

    Có 2 nguyên nhân dẫn đến những lỗi này, chính là: Lắp đặt sai vị trí biến dòng hoặc dòng điện tải nhỏ và tỉ số biến dòng lớn.

    Lắp sai vị trí biến dòng: Nếu thiết bị gặp phải lỗi này thường sẽ là do đấu nối CT không đúng. Lỗi này sẽ được thông báo khi bạn chỉ đấu CT đo dòng qua tủ tụ bù. Để có thể khắc phục lỗi này bạn phải đấu nối lại theo đúng nguyên tắc hoạt động của chúng. Phương pháp đấu nối đúng là vị trí của biến dòng phải đo được cả dòng điện ra tụ bù và dòng điện ra tải.

    Dòng tải nhỏ + tỉ số biến dòng lớn: Để bộ điều khiển tụ bù Mikro có thể hoạt động được thì dòng tải phải có giá trị lớn hơn 4% so với dòng điện định mức. Nếu dòng điện tải quá nhỏ, thì bạn hãy tăng tải hoặc chuyển sang dùng biến dòng có tỉ số nhỏ hơn.

    Cách khắc phục lỗi UCo

    Sau khi tiến hành đấu nối bộ điều khiển vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên một thời gian sau thì máy báo lỗi. Lúc này bạn cần kiểm tra lại các tụ rồi thay thế hoặc bổ sung thêm những tụ khác. Nếu là tủ mới lắp thì bạn có thể so sánh hệ số cos (phi) với công tơ của điện lực hay thiết bị đo khác.

    Việc này sẽ giúp đảm bảo cho quá trình đấu nối dây đúng. Nếu nối dây sai sẽ dẫn đến hệ số cos (phi) sai và bộ điều khiển tụ bù sẽ thông báo lỗi này.

    Cách khắc phục lỗi OCo

    Cảnh báo này sẽ không có gì phải lo ngại khi bạn đấu nối đúng, cài đặt hệ số cos phù hợp và có tụ nền. Bạn chỉ cần tắt tạm tụ bù nền rồi điều chỉnh hệ số cos lên cao (ví dụ: 0.98 CAP) và tiếp tục quan sát bộ điều khiển hoạt động. Sau đó bạn có thể chỉnh lại hệ số cos (phi) về giá trị như bình thường.

    Khắc phục lỗi thd

    Nếu tụ bù đã có dùng cuộn kháng và đảm bảo nó hoạt động tốt, thì có thể điều chỉnh giới hạn của thd lên cao hoặc OFF để khắc phục lỗi này.

    Xem thêm chi tiết: https://dienchaua.vn/cac-loi-cua-bo-dieu-khien-tu-bu-mikro/

    Điện Châu Á – Công Ty Chuyên Cung Cấp Thiết Bị Điện Công Nghiệp & Dân Dụng

    Địa chỉ: 16 – 18 Trần Tướng Công, Phường 10, Quận 5, TP. HCM

    Hotline: 0918 39 30 93

    Email: chauaelectric141618@gmail.com

    Website: https://dienchaua.vn
     

    Lưu ý: Vui lòng đăng đúng chuyên mục để tránh bị ảnh hưởng khi bài viết bị xoá. Đồng thời bài viết nên có nhiều bình luận càng tốt để tránh ảnh hưởng vì vi phạm DMCA nếu sử dụng nội dung gốc.
    Nguồn: batdongsan24h.edu.vn
    Hệ thống backlink miễn phí 70/500 tên miền edu.vn đang được xây dựng sắp hoàn chỉnh - Đăng ký trong khi còn mở GET BACKLINK

Chia sẻ trang này